我現在用三菱絕對位置做定位,但是發覺有時候怎么DDRVA前的觸點都導通了,而且目標值和當前值不一樣,但是就是不發脈沖,不知道是怎么回事?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-06-13
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-17 19:33
這個指令是要注意一些事情的,就是這條指令第二次啟用是必須保證其他的結束的指令與母線是斷開的。同一時刻只能執行一條任務