屏上有啟動 停止 速度+  速度—四個按鈕 并顯示電機速度 而PLC只有三個輸出點Y0 Y1 Y2(繼電器輸出)和變頻器連接 變頻器和觸摸屏 PLC間沒有通信連接  是如何控制的?顯示的速度如何獲得?謝謝
liupei1899
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 176 個
工控威望: 449 點
下載積分: 13579 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2025-05-27
查看liupei1899的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-08-04 13:34
不是高低速,是無級調速
liupei1899
三人行必有我?/div>
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 176 個
工控威望: 449 點
下載積分: 13579 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2010-03-28
最后登錄: 2025-05-27
查看liupei1899的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2013-08-07 22:10
經仔細查閱變頻器手冊,YO YI接UP DOWN端,應為加減無極調速 Y1接啟/停端 。PLC輸入端接有接近開關安裝電機驅動端 觸摸屏的速度顯示應與PLC內某一計數器相關聯。謝謝各位