駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-09 11:46
如負載全部是照明單相220V的?偣β蚀蟾旁700千W,。?傞_關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2025-03-12
查看zhou196311的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 09:41
按補償?.9(功率因數)計算,三相的平均電流為1190A?紤]到不平衡,應該選用大一些的空開,2000~2500均可,將熱保護調到1200A即可,安裝時,注意三相負載均衡,并加裝功率因數自動補償裝置。