bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1156 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2025-07-10
查看bg4igy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-06 08:09
公司從美國轉運一臺設備,電機是三相480V 60HZ  100馬力  轉速4極1755轉/分鐘,我們用一臺變壓器把380V50HZ動力電提升到480V,給電機供電,這臺電機的功率和轉速會降低多少?
如果定做一臺變頻器來帶電機會不會好一點?
謝謝!先各位大師!
菜鳥888
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 526 點
下載積分: 12578 分
在線時間: 1171(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2025-07-31
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-28 20:57
用50Hz的電源電機應該發熱比較厲害