![]() 新手請教一個PLC的互鎖問題 如圖所示 誰能告訴我錯在哪里了? 按下X001啟動正轉 Y10000線圈得電 松開X001 線圈自保依然得電 此時Y10000常閉端斷開 為什么這時我按下X002啟動反轉時 Y10001線圈會得電自保 正常來說X002啟動按鈕是要沒反應的才對 望知道的朋友告之下 本人剛學不久歐姆龍的PLC。 |
---|---|
|
二當家的
級別: 家園?
![]() |
Y100的啟動條件X0.1,停止條件X0.0與X0.2; Y101的啟動條件X0.2,停止條件X0.0與X0.1; 現在邏輯上就是這樣實現的,但是建議加上正反轉延時保護。
|
---|---|
|