二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2876 個
工控威望: 4507 點
下載積分: 223075 分
在線時間: 3249(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-07-29
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-25 12:55
現在已經設置好電子齒輪比。伺服對應輸入100HZ頻率對應伺服電機100轉。200HZ對應200轉。1000HZ對應1000轉,1500HZ對應1500轉,這些個轉速在驅動器上可以看到電機轉速有顯示。



目前奇怪的是輸入400HZ不是顯示400轉,而是300多點轉速,輸入500HZ也不是對應的500轉,同樣只有350多點轉速,只有在輸入600HZ才會顯示600轉,請教高人這個是什么問題??




也就是說我在400HZ之599HZ之內這段轉速不正常!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 8656 點
下載積分: 8381 分
在線時間: 457(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2025-07-29
查看stackdog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-25 15:03
頻率源呢?PLC還是別的元件?