zhanghao123
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 819 點
下載積分: 339 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2025-05-22
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-10 15:22
圖片:
用西門子的有點懵逼,我是哪里錯了嗎,才開始學西門子寫法
隨便問下
用西門子我寄存器怎么寫,三菱D,西門子是啥子
有點懵逼
zhanghao123
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 819 點
下載積分: 339 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2025-05-22
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-10 16:25
圖片:
引用
引用第1樓zlcp123于2019-08-10 15:33發表的  :
任何PLC用梯形圖寫程序一行之內都不能有一個以上的主分支,這是基礎。
LD C0
SET M0.1
要么放到LD SM0.0后面做分支,要么另起一行放到網絡2

那個大師,我可能有點笨,還是不知道西門子為什么不行,我用三菱這樣寫就可以
zhanghao123
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 819 點
下載積分: 339 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2025-05-22
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-10 16:29
圖片:
圖片:
無論是另起放到網絡2,還是放到SM0.0后面,都是有報錯
zhanghao123
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 819 點
下載積分: 339 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2025-05-22
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-12 08:18
引用
引用第5樓0760于2019-08-10 18:37發表的  :
這樣和你的功能一樣,錯誤提示已經說得很明白了,你非要那樣弄

就是用了定時器就不能前面有另一個副棧,是不是
zhanghao123
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 819 點
下載積分: 339 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2025-05-22
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-13 17:03
引用
引用第8樓迪迦奧特曼于2019-08-13 14:54發表的  :
兄弟,玩西門子,建議你摸200smart,Step7,或者博圖

Step7
現在就是這個