樓主  發(fā)表于: 2023-01-28 11:21
S7-200PLC,編碼器采用AB輸入,旋轉一圈600個脈沖,采用高速計數器HSC0,模式10,為什么高速計數器HC0讀取的脈沖數,有時正常,大多數都不正常?突然大很多?正常時編碼器轉一圈讀出的值是600,不正常時編碼器轉一圈讀出的脈沖能達到幾千。
seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 620 個
工控威望: 767 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-06-10
查看seafar的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2023-01-30 10:41
Z相,編碼值溢出
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180