三菱FX3U系列PLC,用傳感器計算電機的實時轉速,用的高速計數器口,每1秒刷新一次,每分鐘轉速就等于每秒的計數乘以60,這樣每次的變化量就是60了,變化量太大了,如何解決這個問題呢?請教下大家
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
sin598
懵懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 1609 點
下載積分: 1697 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-05-30
查看sin598的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-16 16:56
測頻指令,了解一下
樓主留言:
SPD指令也一樣,不行