我真的不會啊
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 134 點
下載積分: 289 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2023-04-07
最后登錄: 2025-05-10
查看我真的不會啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-05-05 17:03
圖片:
圖片:
大哥們,為什么這個電能表手冊的地址是4000,但是讀取地址41025還是能讀取到電量
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 780 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 13764 分
在線時間: 1178(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-05-11
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-05 18:09
4000H是代表16進制 10進制就是1024偏移一位沒問題啊