zxymnp
級別: 略有小成
![]() |
三菱5U伺服控制MR-J4-GF伺服,CC-LINK IE basic基本夠用了。 在驅動器中設定定位點位表,通過PLC的鏈接軟元件直接啟動定位編號定位。 用的再深點,想通過觸摸屏能修改定位地址,那就PLC與驅動器在進行個SLMP通信,寫點指令也可以。 附件樣例是跟三菱要的,僅供參考! ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
攻城獅老王
工控人一名,歡迎騷擾。
級別: 略有小成
![]() |
樓主,我犯賤想搞點新知道,選了5U+J4GF 現在無法在觸摸屏上改位置,求點。通訊方面的資料太少,三菱客服也支持不了,請指點一二,VX:aaroneae 如果有樣例,請發一份給我,13303430@qq.com 感謝 |
---|---|
|