huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-06-02
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-21 14:24
兩臺設備明明都接地了,為了什么兩臺設備之間還會有電壓電人呢?
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 2309 點
下載積分: 8462 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2025-06-05
查看森利德的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-21 17:05
查進線的零線和地線  應該是進線有漏電