執著的牛角尖
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 57 點
下載積分: 566 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2021-07-07
最后登錄: 2025-04-30
查看執著的牛角尖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-18 15:00
幾臺設備用的是西門子S7-200,CPU224CN,現在有一臺出現一個繼電器觸點粘連的現象。想重新編程換個通道。但是電腦聯機上載程序進度完成后出現“未指定的錯誤”的提示。
單獨上載系統塊和數據塊都是正常的。不知道是什么原因,有知道的嗎?
試了一下其他正常工作的PLC上載程序也是這個現象。


jerrylu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 124 點
下載積分: 640 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2015-09-15
最后登錄: 2025-06-28
查看jerrylu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-19 08:43
系統塊勾去掉,可以更新程序