往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11758 個
工控威望: 19152 點
下載積分: 13915 分
在線時間: 2763(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-05-18
查看往事如風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 10天前
最近碰到一個煩心事,用的驅動器是CAN通訊,設備網絡準備采用CAN通訊轉Profinet模塊,但如何在西門子PLC用報文控制驅動器并讀取驅動器的狀態數據,有做過類式項目的達人給點啟發性資料啊
三人行者必有我?,擇其善者而從之
clyzzc
clyzzc
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 1664 點
下載積分: 10277 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2018-04-17
最后登錄: 2025-05-24
查看clyzzc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 10天前
是CAN2.0B還是CAN OPEN
clyzzc
clyzzc
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 1664 點
下載積分: 10277 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2018-04-17
最后登錄: 2025-05-24
查看clyzzc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 10天前
1.CAN轉PN的我沒有使用過,CAN轉modbusTCP可以考慮一下,沈陽廣成的        2.直接用帶CAN2.0B的PLC,深圳合信,廣成,匯川AM系列
樓主留言:
協議轉換網關都差不多,想了解CAN的數據如何映射給PLC
clyzzc
clyzzc
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 1664 點
下載積分: 10277 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2018-04-17
最后登錄: 2025-05-24
查看clyzzc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 9天前
modbusTCP或者UDP報文,接受發送指定寄存器