linzm0238
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 398 點
下載積分: 14416 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2025-07-29
查看linzm0238的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 68天前
圖片:
圖片:
圖片:
信捷plc,做拋光設備,需要多段絕對定位,位置等于設定值就定位完成,觸發下一段定位,可能是掃描周期原因,會出現執行不了下一個drva指令,上一段正向,下一段反向就能立即執行,如果下一段還是正向,那就要加0.2s延時(有十多段定位,累加時間太長了),請問要怎么解決?
[ 此帖被linzm0238在2025-05-23 12:12重新編輯 ]
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 495 點
下載積分: 952 分
在線時間: 779(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2025-07-28
查看congrikunge的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 68天前
加個幾ms的延時試試 沒必要0.2s 掃描周期沒那么長吧