樓主  發表于: 25天前
最近新增需求控制器要和數據庫通信,開始使用倍福自己的DatabaseServer調試差不多了; 后期老板覺得成本高了,而且客戶看著什么東西都沒加就要加錢,就降本換成AIHE的網關;
AIHE這破公司付款前和付款后簡直兩個態度,兩個網口其中網口1和控制器走ADS一直調不通;
使用網口2配置與倍福ADS通信都沒問題,參數IP地址換到網口1就是不行,問他們為什么就咬死參數不?至于為什么不對就是不說;
各位請謹慎避坑


刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 193 點
下載積分: 3880 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2025-06-18
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 24天前
引用
引用第1樓fczxjh于2025-05-26 10:27發表的  :
實際不需要什么網關,KEPserver就可以直連PLC,數據傳給數據庫

懂C#的還可以自己做腳本讀PLC,數據寫入數據庫

問題是你要懂數據庫一些基本知識

沒有電腦也沒用啊,這臺倍福是WINCE的系統,遠程的數據庫也是客戶提供的
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 193 點
下載積分: 3880 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2025-06-18
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 24天前
引用
引用第4樓zq123666于2025-05-26 14:38發表的  :
我也買過幾次埃和網關做設備接入MES數據上報,有問題就聯系感覺挺配合的啊,時不時還主動問我項目狀態  

反正這次購買體驗非常不好,研究半天兩個網關來回換都不行,最后把網口和網口參數配置交換一下就好了,至于為什么網口1不行都不知道
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 193 點
下載積分: 3880 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2025-06-18
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 24天前
引用
引用第3樓fczxjh于2025-05-26 11:50發表的  :

那應該在數據庫那臺電腦進行操作,做個讀取PLC寫入數據庫的操作。

一般設備廠家只提供常規協議或接口例如OPC UA、S7、modbus之類的給客戶讀取信息,怎么讀就是客戶自己的事,存到哪里跟與設備廠家無關。

.......

那臺電腦是客戶的又是國企,不可能給我們搞,現在是往數據庫寫數據還要讀回數據做設備參數