一直分不清FB和FC在實際使用過程中的區別,各位大佬,F(xiàn)B和FC有什么區別,請舉個例子詳細說明一下,非常感謝
wlmissyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 169 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2017-06-11
最后登錄: 2025-06-21
查看wlmissyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
上面回答的我認為都太欠缺,或許樓主是想問在編程時FC和FB該如何選擇。

我來回答就一句話:
程序在PLC內單周期就能出結果 選FC,程序在PLC內多周期才能出結果 選FB。

這回答含金量老高了,在任何書,手冊上都沒有這樣回答的,就悟吧。

如數值轉換,量程轉換,數值處理等單周期內出結果就用FC。

如果程序里有沿,有過程值,有定時器,需要使用上周期數據的程序用FB。所說的沿,過程值,定時器等放入FB的靜態區。

記住要高內聚低耦合。
[ 此帖被wlmissyou在2025-06-19 14:05重新編輯 ]