樓主  發表于: 11天前
一個臨時項目安排的場地只能提供10kw的持續供電(斷路器進線只有4平方)

但是我們項目算上機器人和焊機,供應商給的參數是50kVA,不過這個是短期的峰值功率,一般持續不了多久幾秒鐘最多一兩分鐘。

請問各位高手有沒有辦法在不大動干戈(從總柜拉線成本太高了,一路上穿墻過橋架的)的情況下,讓設備跑起來?市面上是否有成品的短期峰值供電輔助產品?
最好的控制
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 769 點
下載積分: 611 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-07-07
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 7天前
機器人加焊機一共50KW?但是肯定不會有場景能達到,可是你這進線只有10KW?焊機的功率都不夠吧?