樓主  發表于: 16天前
光伏并到廠內變壓器柜上后,變壓器后面的進線柜電壓顯示表上,實時功率顯示負值,說明在向上發電是吧?下面的總千瓦時,還在增加,這個怎么改變?廠內已經在發電了,怎么還在用電網的電?
jixzang
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 1153 點
下載積分: 2865 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2025-07-25
查看jixzang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 15天前
你看到的是無功功率表吧