西門子1200與三菱E840  PROFINET通訊,組態后自動生產4個輸入與4個輸出IO,請問往這幾個IO里寫什么數字能控制變頻器的正轉、反轉、與運行頻率呢
whljxzyta
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 104 點
下載積分: 524 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-10-21
最后登錄: 2025-07-23
查看whljxzyta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 6天前
首先感謝大家回帖。我的輸出是Q71---Q74,我把實例的1135寫到QW71后變頻器沒反應,PLC與變頻器通訊正常
whljxzyta
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 104 點
下載積分: 524 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-10-21
最后登錄: 2025-07-23
查看whljxzyta的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 4天前
非常感謝,可以用了,先給了個停止就好了