fighting_008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 213 點
下載積分: 592 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2024-06-27
最后登錄: 2025-07-25
查看fighting_008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 5天前
不懂就問,我使用歐姆龍的nx1p2 plc,由于軸已經用完了,但又需要機器與其他機器的一個軸進行同步,于是裝了一個1000p/r的編碼器在那個軸上,然后這邊plc通過讀取編碼器信號來進行速度跟隨,其他的都沒問題,但是我發現啟停的時候總是會啟動的時候慢啟動一點點,停止的時候晚停止一點點,就算我不斷的縮小時間,剛開始是100毫秒,后面改成10毫秒,依舊存在這個問題,只不過是幅度小了點,以前用脈沖控制的伺服plc時沒有這個問題,是總線控制的plc都有這個問題嗎?大家有什么解決方法嗎?
fighting_008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 213 點
下載積分: 592 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2024-06-27
最后登錄: 2025-07-25
查看fighting_008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
引用
引用第2樓木林森于2025-07-22 17:33發表的  :
如果我沒理解錯的話,應該是要將編碼器的信號接入跟隨軸的驅動器側,驅動器內部相關參數設置一下,例如每轉脈沖、電子齒輪比

我白天再看一下驅動器的使用手冊,印象中好像沒有這些東西,用的伺服驅動器型號是R88D-1SN04H-ECT-03,驅動器的接口那邊編碼器的接口,我看是輸出的,應該是輸出對應伺服驅動器控制的伺服電機的信息的,像這種高頻脈沖信號,它倒是有高速計數器,但是那個應該也要通過plc處理才行,現在編碼器信號是直接用的編碼器模塊連的plc
fighting_008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 213 點
下載積分: 592 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2024-06-27
最后登錄: 2025-07-25
查看fighting_008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 5天前
引用
引用第1樓夢雨天涯于2025-07-22 17:28發表的  :
你自己做的同步,還是使用PLC的同步模塊呢??

自己做的同步,編碼器信號進了編碼器模塊,可以監控對應發來的脈沖,然后計算速度
fighting_008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 213 點
下載積分: 592 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2024-06-27
最后登錄: 2025-07-25
查看fighting_008的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 4天前
引用
引用第10樓木林森于2025-07-23 11:53發表的  :

哦,你追加的伺服也是總線型的,我以為是脈沖型的,如果是脈沖型的可以直接將你外接的編碼器信號給到脈沖伺服了。
PLC的軸資源用完了,你加的總線軸,現階段是怎么控制的呢?

用編碼器模塊自帶的脈沖速度監控,然后把這個速度寫給對應的軸,剛開始速度讀取周期是100ms,后面改成10ms延遲情況有緩解,但還是存在,還是有2cm左右