設備使用FX1N-60MR型三菱PLC,由于輸出點少,另加一擴展模塊FX0N-8EYT,程序寫入后，發現輸出點y30---y37都不能用(沒有輸出),不知何故,向各位大哥請教,謝謝
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1627(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-07-30
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-11-15 13:25
FX1N-60MR為繼電器輸出    FX0N-8EYT為晶體管輸出   樓主清仔細看看  是不是不小心用錯了模塊