ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
這期我們討論一個實際中常用的例子:到預定時間讓機器停止運轉 有不少人都用過此類招式,大家共同分享一下,都把自己的方法發上來 要求:使用FX2N系列PLC,可以搭配使用觸摸屏,觸摸屏種類不限 獎勵:根據要求上傳圖片,方法有新意者,或者完成要求者均有積分獎勵 如何截圖,上傳,修改尺寸點此 http://bbs.ymmfa.com/read-gktid-13953.html - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 下面我拋磚引玉,發一個落后的: PLC梯形圖:(顯示倍率 75%) ![]() 觸摸屏畫面:(局部畫面) ![]() 說明:D8018,D8017,D8016,是PLC內置的實時時鐘,分別對應年,月,日,年的格式為兩位數字 D218,D217,D216是掉電保持的寄存器,可以在觸摸屏的隱藏畫面上修改或者事先在電腦里修改 數值修改為想要停機的時間 D2對應觸摸屏畫面上的“數值輸入”,由于是16位的比較,所以密碼預設置應小于數字32767 M1是“置位”,M2是“清除”,通過觸摸屏按“置位”停機有效果,按“清除”停機無效果 M8034是一個特殊繼電器,作用是所有輸出禁止,此外還可以使用M8037強制STOP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
|
---|---|---|
|
易志剛
易志剛
級別: VIP會員
![]() |
我做了三個:一個是按時間定時的. 一個是按生產數量的. 另一個是按開機時間. 我今天才看到這個貼,我過二天整理一下就傳上來. |
|
---|---|---|
|
易志剛
易志剛
級別: VIP會員
![]() |
我今晚加班將這三個程序整理了傳上來,請站長指導. 這是第一個 要點在屏上,FX2NPLC里面可以不做程序,屏里可以直接驅動FX2N輸出禁止繼電器.只要時間到屏上可以打出故障提示. 設備故障停機,請與廠商聯系的字樣. ![]() 看不清我寫助記符: LD M504 OUT M8034 ![]() 在屏里面寫腳本程序 D509代表年 D510代表月 D511代表日 M504鎖機 M505解除鎖機 ![]() [ 此帖被易志剛在2009-03-23 21:25重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
易志剛
易志剛
級別: VIP會員
![]() |
這一個是計開機時間的 如果看不清,請點圖片放大了看 ![]() 這是PLC的程序 ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|