我單位使用西門子300plc315,控制電機的串級調速,plc控制電機的自動調速,甩開plc可手動調速,現在手動調速正常,使用plc自動調速時多數會使系統跳閘,但也還有10-20%的幾率可正常運行,我查了很多天,不得所獲,請各位高手給指點一下!謝謝了!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70592 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-14
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-03 17:21
看了問題描述,我認為應該是程序沒有做好,自動/手動控制方式與跳閘原因無關與自動控制方式有關?赡苁巧贂r間過短(這是估計的)或者是使能端子的使能時間與速度環(脈沖使能)的使能時間沒有差異。以上前提是新設備新程序比較容易出現。如果以前是正常的現在出現問題那有可能是程序的參數發生了一些變化。需要分析具體程序了。