zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 336 點
下載積分: 3637 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-08-13
查看zhu2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 5天前
將R_PLC上的程序寫到FX5上測試結果發現得出的結果不一樣,傻眼啦

在R_PLC和FX5_PLC中分別調用函數(REAL_TO_DINT)將浮點型轉換為雙整形,結果發現二種控制器的結果不一樣怎辦?這怎么解決




  
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 336 點
下載積分: 3637 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-08-13
查看zhu2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
一個值為1000000,一個值為999999
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2122 個
工控威望: 3045 點
下載積分: 25407 分
在線時間: 1521(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-08-13
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 4天前
浮點數存儲本來就是超出位忽略存儲,加上R系列是新的硬件架構,存儲精度是存在差異。特別是尾數23位,新的架構考慮了第24位是0還是1
項目、視覺、通訊QQ3515716
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 336 點
下載積分: 3637 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-08-13
查看zhu2009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 3天前
引用
引用第2樓不小心遇見你于2025-08-10 09:32發表的  :
浮點數存儲本來就是超出位忽略存儲,加上R系列是新的硬件架構,存儲精度是存在差異。特別是尾數23位,新的架構考慮了第24位是0還是1

謝謝高見!你的意思是說fx5數據類型只支持float型,而R可以最高支持double型造成的,可以這樣理解嗎?
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 564 點
下載積分: 1573 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-08-13
查看zmrs163的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 前天
硬件架構不一樣導致浮點數計算存在細微差別,雖然沒研究三菱的CPU,但是打個比方有的CPU浮點數中間計算精度不止float,結果只是截斷成float,處理方法就是盡量避免這種大范圍數值相除。
zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 336 點
下載積分: 3637 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-08-13
查看zhu2009的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 前天
引用
引用第4樓zmrs163于2025-08-12 08:58發表的  :
看來只能盡量定義convert_Value為常量使用,把除法變乘法,等于x1000來用。