  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
雨初心
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 70 點
下載積分: 347 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2025-02-27
最后登錄: 2025-06-18
查看雨初心的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 83天前
爐子里面有100多根電阻絲,一根電阻絲對應一個熱電偶,用PLC的話,這個溫控程序怎么寫,控制精度在5度左右
cstw18
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 267 點
下載積分: 5364 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2024-03-25
最后登錄: 2025-06-19
查看cstw18的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 83天前
樓主,這個我會,外包給我吧。怎么樣?
wang620
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 201 點
下載積分: 5164 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2025-06-19
查看wang620的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 83天前
寫PID調整程序。
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 568 個
工控威望: 1970 點
下載積分: 9663 分
在線時間: 780(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-06-19
查看hstec2002的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 82天前
要用100個熱電偶?這爐得多大。靠刂茰囟确秶啻蟀?

引用
引用樓主雨初心于2025-03-29 05:14發表的 用PLC溫控程序怎么寫 :
爐子里面有100多根電阻絲,一根電阻絲對應一個熱電偶,用PLC的話,這個溫控程序怎么寫,控制精度在5度左右

QQ: 2845452345
ipconfig
https://weike.fm/SyNGJc43f
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 533 個
工控威望: 1335 點
下載積分: 126 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2025-06-18
查看ipconfig的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 82天前
寫 PID  FB塊 都可以  解決你這個問題
向大佬學習~向大佬致敬
壓縮包解WINRAR
一天學一點點
空群:4057363
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 368 點
下載積分: 15780 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2025-06-17
查看曾姚王的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 82天前
儀表..通訊..。
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 431 個
工控威望: 529 點
下載積分: 1279 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2025-06-17
查看18857713026的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 81天前
過于簡單啊。。
套基本公式寫個PID_FB  
FB里再掛個定時器  PID輸出和定時器公式換算綁定  程序用這個定時器輸出就行   定時器和PID轉換時間越大   越接近繼電器  
越小越接近固態  設置個死區  防止繼電器模式燒觸點
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1966 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 7389 分
在線時間: 532(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-06-18
查看goldage的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 81天前
我做得窯爐都不用到這么多的檢測點啊,不說別的DA和DA模塊成本都累死
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-06-04
查看ajunn的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 81天前
歐姆龍CJ有專用溫控模塊,一個4路,挺簡單好用的。
冷風吹
工控充
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 506 點
下載積分: 1163 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2025-06-14
查看冷風吹的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 79天前
這個配件可最小檢測AC30ma, 那很多地方都可以用哇,電磁閥檢測  接觸器線圈檢測,小風扇檢測,用處不少。
bbicc12.23
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 107 點
下載積分: 715 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2023-12-03
最后登錄: 2025-06-17
查看bbicc12.23的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 79天前
網上有溫控模塊,模塊調好以后直接走TCP讀寫數據就可以,理論最大255路,當時做過一個高鐵道岔加熱的32路熱電偶控制,標機簡單省心還可靠
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 748 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 1692 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-06-07
查看sunzengli的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 79天前
100個熱電偶,你準備用什么PLC模塊?挺貴的不說,還非常麻煩。還不如買宇電的集成表頭,25塊就可以了,modbus 協議寫入讀出數據,山武(阿自倍爾)的也行,臺達也有,都是專門干這個活的,體積很小,把PID的活交給溫控表頭,精度也高,不用調PID,我是沒見過自己寫100路PID來控溫的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go